壓力管道安全管理制度


根據《特種設備安全監察條例》和《壓力管道安全管理與監察規定》的有關規定,為保證壓力管道安全運行,特制定本制度:
一、新建、改建、擴建壓力管道工程應由具有相關資質的設計、安裝單位進行設計和安裝,并符合《壓力管道安裝安全質量監督檢驗規則》的有關要求;
二、新建、改建、擴建壓力管道應在使用前或者使用后30天內向質監部門辦理注冊登記,登記標志應當置于壓力管道的顯著位置;
三、在用壓力管道應按有關要求辦理使用登記注冊;
四、做好壓力管道(含附屬設施及安全保護裝置)的日常維護保養,發現異常情況的應及時處理;
五、每月至少進行一次壓力管道檢查,并做書面記錄;
六、使用單位根據具體情況制定檢驗計劃和方案,并配合檢驗機構做好檢驗工作,在線檢驗每年至少檢驗一次;
七、使用單位應根據法律法規制訂安全附件的定期檢驗計劃;
八、壓力管道出現故障或者發生異常情況時應進行全面檢查,消除隱患后,方可投入重新使用;
九、壓力管道存在嚴重事故隱患、無改造、維修價值,或者超過安全技術規范規定的使用年限的,應及時予以報廢,并向質監部門辦理注銷;
十、壓力管道使用中嚴禁超溫、超壓操作;
十一、做好壓力管道、壓力管道文件和壓力管道附屬設施及安全保護裝置的設計文件,產品質量合格書、使用維護等文件及安裝技術文件和資料的保管工作;
十二、壓力管道的重大檢修作業應由壓力管道安裝單位進行;
十三、壓力管道管理人員應當按照國家有關規定經考核合格取得相應資格證書;
十四、對輸送可燃、易爆或有毒介質的壓力管道應建立巡線檢查制度,制定應急措施和救援方案,根據需要建立搶險隊伍,并定期演練;
十五、壓力管道發生事故時應按《鍋爐壓力容器壓力管道特種設備事故處理規定》辦理事故報告手續;
十六、本制度自發布之日起執行。












司爐工崗位責任制


一、司爐工必須持證上崗,不準無證操作,嚴格執行各項規章制度,做好各項鍋爐運行記錄。
二、堅守崗位,集中思想,嚴格操作;當班時不看書、不看報、不打瞌睡、不準隨意離開工作崗位。
三、接班前按規定巡視、檢查好各種設備,包括水位表、壓力表、鼓風機、引風機給水系統、潤滑系統、冷卻水、進煤出渣等裝置的運行情況,交接班時間要核對日報記錄、清點用具。
四、努力學習專業知識,精通業務。鉆研技術,不斷提高操作水平,確保鍋爐安全經濟運行。
五、對爐體及輔助設備定期進行檢查,做到文明生產。
六、發現鍋爐有異?,F(xiàn)象危及安全時,應采取緊急停爐措施并及時報告單位負責人。
七、服從鍋爐安全監察人員和單位安全管理人員的管理,做好本職工作。






巡回檢查制度


一、為了保證鍋爐及其附屬設備正常運行以帶班長為主按下列順序至少每兩小時進行一次巡回檢查。
二、檢查上煤機、除渣機、二次風機、鼓風機、引風機是否正常。電動機和軸承溫升是否超限(滑動軸承溫升≯35℃≯最高60℃、滾動軸承溫升≯40℃、最高≯70℃)。
三、檢查燃燒設備和燃燒工藝是否正常。
四、檢查鍋爐受壓元件可見部位和爐拱、爐墻是否有異?,F(xiàn)象。
五、檢查水箱水位,給水泵軸承和電動機的溫度、各閥門開關位置和給水壓力等是否正常。
六、檢查除塵器是否漏風,水膜除塵器水量大小。
七、檢查爐渣清除情況。
八、檢查安全附件和一次儀表、二次儀表是否正常,各指示、信號有無異常變化。
九、檢查爐排變速箱、前后軸、風機、水泵等潤滑部位的油位是否正常。
十、巡回檢查發現的問題要及時處理,并將檢查結果記入鍋爐及附屬設備的運行記錄內。


鍋爐設備維修保養制度


一、鍋爐設備的維修保養是在不停爐的狀況下,進行經常性的維護修理。
二、結合巡回檢查發現的問題在不停爐能維修時維修。
三、維修保養的主要內容:
(1)一只水位表玻璃管(板)損壞、漏水、漏氣、用另外一只水位表觀察水位,及時檢修損壞的水位表。
(2)壓力表損壞、表盤不清及時更換。
(3)跑、冒、滴、漏的閥門能修理的及時檢修或更換。
(4)轉動機械潤滑油路保持暢通,油杯保持一定油位。
(5)檢查維修上煤機、除渣機、爐排、風機、給水管道閥門、給水泵等。
(6)檢查維修二次儀表和保護裝置。
(7)、清除設備及附屬設備上的灰塵。
四、對安全附件試驗校驗的要求。
(1)安全閥手動放汽或放水試驗每周至少一次,自動放氣或放水試驗每三個月至少一次。
(2)存水彎管正常運行時每周沖洗一次,每半年至少校驗一次,并在刻度盤上劃指示工作壓力線,校驗后鉛封。
(3)高低水位報警器,低水位聯鎖裝置,超壓、超溫報警器,超壓聯鎖裝置,每月至少作一次報警連鎖試驗。
五、設備維修保養和安全附件試驗校驗情況,要詳細作好記錄,鍋爐房管理人員應定期抽查。
司爐工交接班制度


一、接班人員按規定班次和規定時間提前到鍋爐房、做好接班準備工作,并要詳細了解鍋爐運行情況。
二、交班者提前做好準備工作,進行認真全面的檢查和調查,保持鍋爐運行正常。
三、交接班時,如果接班人員沒有按時到達現場,交班人不得離開工作崗位。
四、交班者,需要做到“五交”和“五不交”。
五交是:
1、鍋爐燃燒、壓力、水位和溫度正常。
2、鍋爐安全附件、報警和保護裝置,靈敏可靠;
3、鍋爐本體和附屬設備無異常;
4、鍋爐運行記錄資料、備件、工具、用具齊全;
5、鍋爐房清潔衛生,文明生產。
五不交是:
6、不交給喝酒和有病的司爐人員;
7、鍋爐本體和附屬設備出現異常現象時不交;
8、在處理事故時不進行交班;
9、接班人員不到時,不交給無證司爐人員;
10、鍋爐壓力、水位、溫度和燃燒不正常時不交;
五、交接班時,由雙方共同按巡回檢查路線逐點逐項檢查。將要交接的內容和存在的問題認真記錄在案。
六、交接班要交上級有關鍋爐運行方面的指令。
七、交接者在交接記錄中簽字后又發現了設備缺陷,應由接班者負責處理。

水處理人員交接班制度


一、交班人員在交班前對水處理設備和化驗儀器、藥品進行全面檢查,具備下列條件方能接班;
(1)水處理設備正常,軟水主要指標合格;
(2)鍋爐堿度,PH值、氯根、等項指標合格;
(3)化驗儀器、玻璃器皿和分析用藥呂齊全完好;
(4)工作場所清潔衛生,物品擺放整齊;
(5)水處理設備運行和化驗記錄填寫正確、準確、完整,嚴禁弄虛作假;
二、交班人員應向接班人員介紹設備運行情況,以及水質化驗和鍋爐排污等方面出現的問題。
三、沒有辦理接班手續,交班人員不準離開工作崗位。
四、接班人員應按規定時間到達工作崗位,查閱交班記錄,聽取交班情況介紹。
五、交接人員共同檢查軟水處理設備、化驗儀器、藥品等是否齊全正常,并對軟水、鍋水主要指標進行化驗,全格后方能簽字交接班。
六、接班人員未按時接班,交班人員應向有關領導報告,但不能離開工作崗位。
七、交班時,如遇事故或重大操作項目,應待事故處理完畢后或操作告一段后方可交接班,接班人員應積極協同處理事故和完成操作項目。
鍋爐水質管理制度


一、鍋爐用水必須處理,沒有可靠水處理措施,水質不合格,鍋爐不準投入運行。
二、嚴格執行GB1576
2001標準,加強水質監測。

三、鍋爐水處理一行般采用鍋外化學水處理,對于立式、臥式,內燃和小型熱水鍋爐可采用鍋內加藥水處理。
四、采用鍋內加藥水處理的鍋爐,每班必須對給水硬度,鍋水堿度,PH值三項指標至少化驗一次(給水化驗水箱內的加藥水)。
五、采用鍋外化學水處理的鍋爐,對給水應每2小時測定一次硬度,PH值及溶解氧;鍋水應每2 4小時測定一次堿度、氯根、PH值及磷酸根。
六、專職或兼職水質化驗員,要經技術監督部門考核合格后,才能進行水處理工作。
七、對離子交換器的操作,要針對設備特點制訂操作規程,并認真執行。
八、水處理人員要熟悉并掌握設備、儀器、藥劑的性能、性質和使用方法。
九、分析化驗用的藥劑應妥善保管,易燃易爆有毒有害藥劑要嚴格按規定保管使用。
十、鍋爐停用檢修時,首先要有水處理人員檢查結垢腐蝕情況,對垢的成份和厚度,腐蝕的面積和深度以及部位做好詳細記錄。
十一、化驗室和水處理向應保持清潔衛生,有防火措施。
十二、水處理設備的運行和水質化驗記錄填寫完整正確。
鍋爐房清潔衛生制度


一、鍋爐房不準存放與鍋爐操作無關的物品,鍋爐用煤、備品備件、操作工具應放在指定的地方,擺放整齊。
二、鍋爐房地平、墻壁、門窗要經常保持清潔衛生。
三、手燒爐投過煤要隨手打掃撒落在地上的煤、水,堆放整齊。
四、煤場、渣場要分開設置、煤堆、渣堆要定期灑水,堆放整齊。
五、每班下班前,對工作場地、設備、儀表、閥門等打掃干凈。
六、每周對鍋爐房及所管區域進行一次大掃除,保持環境清潔優美。
七、主管領導要經常組織有關人員,對鍋爐房的清潔衛生進行檢查評比,獎勤罰懶,做到清潔衛生、文明生產。









鍋爐房安全保衛制度


一、鍋爐房是使用鍋爐單位的要害部門之一,除鍋爐房工作人員、有關領導及安全、保衛、生產管理人員外,其他人員未經有關領導批準,不準入內。
二、當班人員要堅守崗位,提高警惕,嚴格執行安全技術操作規程和巡回檢查制度。
三、非當班人員,未經帶班長同意,不準開關鍋爐房的各種閥門,煙風門及電器開關。無證司爐工、水質化驗人員不準單獨操作。
四、禁止鍋爐房存放易燃易爆物品,所需裝用少量潤滑油、清洗油的油桶、油壺、要存放在指定地點,并注意檢查燃燒中是否有爆炸物。
五、鍋爐在運行或壓火期間,房門不準鎖住或閂住,壓火期間要有人監視。
六、鍋爐房要配備有消防器材,認真管理。不要隨便移動或挪作它用。
七、鍋爐一旦發生事故,當班人員要準確,迅速采取措施,防止事故擴大,并立即報告有關領導。



點火前的檢查和準備工作


一、
內外部檢查

1、鍋筒內有無雜物,人孔、手孔是否封好,耐火磚墻及前后拱無嚴重裂縫和結焦。
2、鍋筒、水冷壁管、集箱和對流管束應無裂紋和滲漏、變形,下降管絕熱無破壞。
3、隔煙墻完整無損,爐排齊全無雜物。
4、煤層調節板齊平,起落靈活,刻度位置指示正確,耐火磚應牢固。
5、煤槽閘板應開關靈活,嚴密好用。
6、煙道內無積灰、無雜物,煙道擋板嚴密,開關靈活,開關位置指示正確。
7、爐排變速機構應進行變速試車,使爐排轉動正常為止。
8、在爐排轉動中,檢查爐排組合情況,發現問題立即排除。
9、各分段風室內無雜物,搬把牢固,開關靈活,位置正確,放灰板嚴密,開關靈活好用。
10、所有人孔門、看火門皆應開啟靈活,關閉嚴密。
11、所有的吹灰器都應靈活好用,吹灰孔位置正確。
12、安全閥、水位計、壓力表、溫度計符合規定,齊全好用。
13、所有的閥門和旋塞都應開關靈活好用。
14、各操作部位要有良好的照明。
15、爐排前擋灰罩完好嚴密。
16、各種儀表齊全、靈敏。
17、各種電器設備安裝試車合乎要求。
18、燃料、水源有足夠的儲備。
二、閥門的檢查
1、所有閥門應完整,開關靈活,閥門是否在規定的位置,同時注意檢查閥門應無堵板。
2、檢查的同時應按規定位置進行調整。
蒸汽鍋爐:
①蒸汽系統—主汽閥門(關)、母管截止閥門(關)、鍋筒空氣閥門(開)、鍋筒壓力表旋塞(開)、壓力表放水旋塞(關)、爐水取樣閥門(關)。
②給水系統一省煤器進出口閥門、旁路閥門及排污閥(關)、空氣閥門(開)、直通上水閥門(關)、鍋筒進水閥門(開)。
③水位計—汽水旋塞(開)、放水旋塞(關)。
④排污系統—鍋筒排污閥(關),集箱排污閥及鍋筒連續排污閥(關)。
⑤吹灰系統—各閥門(關)。
熱水鍋爐:
1
鍋爐供回水管閥門(開)。

2
循環泵進、出口閥門(開)。

4
注水前打開各部門空氣門,注滿水后關閉。

5
排污閥(關)。

6
壓力表旋塞(開)。

3、上水、通風、運煤及除灰設備生火前要進行全面檢查。
4、電氣設備和熱工儀表安全自鎖裝置的檢查,各種電氣設備安裝試車合乎要求。
三、上水
1、經上述檢查后確信正常,可進行鍋爐上水。如系滿水保養爐,應將爐水全部排除,重新往鍋爐上水。
2、上水溫度不超過夏90℃,冬60℃。上水速度不宜過快,上水時間一般為1-2小時。
3、打開省煤器進口水門,當省煤器空氣門有水出現時,關閉空氣門,用省煤器進口或出口水門調整上水。當鍋筒內水位升至水位計最低水位時停止上水,檢查一下水位有無下降。
4、給水設備和管路檢查完好,水泵、水處理設備完好。
5、準備燃料和引火物。
6、出渣出灰系統靈活好用。












點火


一、點火
1、鍋爐點火前,應對燃燒室和煙道施行通風。對自然通風的鍋爐應將煙道門打開10-15分鐘;對機械通風的鍋爐,應起動引風機不少于5分鐘。
2、打開省煤器旁通煙道擋板,關閉省煤器前后擋板,在爐排前部鋪好木材,進行點火烘爐。不得用揮發性強的物質點火。
3、備用爐點火時,待火著旺后,調整煤閘板打開煤槽閘門,開動爐排。
二、煮爐與烘爐
1、新安裝或爐墻大修后的鍋爐要進行烘爐,新安裝的鍋爐和受壓元件大修后的鍋爐要煮爐。烘煮爐方法按鍋爐安裝使用說明書進行。
2、中修的鍋爐并有新砌筑前后拱時,其烘爐時間不得少于7-15天,一般冷爐烘爐不得少于16小時。
3、烘爐時,溫度應按規定的升溫曲線緩慢升高,火焰保持在火床中間部位不得滅火或斷火。根據升溫情況,啟動引風機。燃燒強度和溫升可由省煤器出口煙溫來控制。烘爐注意事項:
①配備有經驗的司爐工。
②保持鍋爐正常水位。
③經常檢查爐墻、鍋筒、集箱和各膨脹情況,如發現爐墻裂縫或其它異?,F(xiàn)象,應及時補救,并及時報告。
煮爐一般在烘爐后期,結合烘爐同時進行。
4、當水位由1/3上升到2/3時或汽壓升到0.2-0.3MPa,應對各定期排污點進行排污一次。
5、當鍋筒壓力升高至空氣閥門冒出蒸汽時應關閉空氣閥門,沖洗水位計和壓力表一次;當壓力達到0.3MPa或送汽前再沖洗一次水位表和壓力表。
6、當鍋筒壓力升到0.2MPa時,擰緊一次各受壓部位的螺栓,如鍋筒人孔,聯箱手孔,水位計,上水管和排污管法蘭等。
三、并爐和送氣
1、當鍋筒壓力升至低于母管壓力一個表壓時,打開主蒸汽管疏水閥門,稍開主汽閥門進行暖管,然后緩慢打開主汽閥門,閥門開到頭后再回轉半圈。
2、當鍋筒壓力低于母管0.05MPa表壓時,緩慢打開母管閥門,同時關閉主蒸汽管疏水閥門。
3、并爐前后,由班長和司爐主持,立即校對安全閥,應有安技、保衛、動力部門有關人員參加進行校后鉛封。其安全閥始啟壓力按《鍋爐安全技術監察規程》調整,并記入安全技術檔案。雖經并爐,如安全閥失靈或未經校對,主要儀表不全時不準投入運行。
4、當單臺鍋爐運行時,送汽前要加強管道和分汽缸的暖管和疏水。
5、送汽后打開省煤器前后煙道檔板,關閉旁通煙道檔板。
      


一、經常注意觀察下列參數
蒸汽鍋爐
1、最大負荷不得超過鍋爐額定蒸發量;
2、水位應在正常水位線(水位計的1/2處);
3、鍋筒壓力不超過規定的允許壓力;
4、鑄鐵省煤器出口水溫要比鍋爐飽和蒸汽溫度低30-50℃。
熱水鍋爐
經常注意壓力和溫度不超過允許規定數值,并根據室外氣溫的變化隨時調整熱水溫度。
二、燃料調整
1、保持正確的燃燒工況,燃煤進入燃燒室后,應該離開煤閘板200-300毫米左右開始燒燃,保持火床齊平,及時調整各段風量,火焰均勻,要求作到火焰澄黃,不跑火,不斷火,風量分布為一風室占1/15,二風室占4/15,三風室占8/15,四風室占2/15。
2、根據火床后部情況,及時放掉灰渣。
3、根據煤種變化調整煤層厚度。
4、根據鍋爐負荷變化,隨時調整爐排速度。爐膛負壓1-3毫米水柱,不準向外噴火、噴煙。
5、鍋爐排煙溫度應控制在規定數值以下。
6、爐排上的燃燒應在距爐排后部老鷹鐵400毫米前燃盡,如后部仍有紅火應向回撥1米左右,使其繼續燃燒。
7、發現爐膛結焦時,要打焦。焦塊不得大于100毫米,以保證灰渣順利下落進入出渣機。
8、爐溫要均勻上升,免得因鍋爐各部受熱不同而損壞爐體。
三、沖洗、清理及保養
1、水位計的沖洗方法:
①打開放水旋塞沖洗汽連管、水連管和玻璃板。
②關閉汽旋塞,打開水旋塞沖洗水連管。
③打開汽旋塞,關閉水旋塞,沖洗汽連管。
④關閉放水旋塞,慢慢打開水旋塞檢查水位上升情況、正常時水位應有波動。
2、排污操作方法:
(根據值班水質化驗工通知進行排污,運行鍋爐每班排污一次)
①先打開第一個(距鍋筒或集箱近的)排污閥門,后開第二個排污閥門。
②排污完畢,先關第二個排污閥門,后關第一個排污閥門。
3、注意事項:
①排污時應監視水位。
②排污前要通知其它運行爐。
③排污應在低負荷時進行。
④開排污閥門時操作應緩慢,經暖管后大開排污閥門。
⑤排污時各排污點應交替進行。注意不能同時打開兩處排污閥門。
4、經常注意爐排等轉動設備轉動情況,保持良好的潤滑和溫升。發現掉爐排片時,應及時進行修理。
5、每周至少要對受熱面進行吹灰一次,對煙管清掃一次,如積灰多應當加吹灰次數。
①適當減少鼓風量,打開省煤器旁通煙道擋板,維持爐膛負壓4~5毫米水柱,待吹省煤器時應當關閉省煤器旁通煙道。
②吹灰前應對吹灰管進行疏水,疏水完畢關閉疏水閥門。按煙氣流動方向,由第一排始逐個向后吹灰。
③吹灰時應在低負荷時進行。
④吹灰完畢,關閉風門,恢復正常運行。
⑤火管鍋爐掃管在壓火或低負荷時進行。
四、其它工作
1、除塵器集灰箱手動放灰,每班至少放灰一次。
2、各轉動部分要保持良好的滑潤,每班至少要檢查一次,發現異常及時處理。
3、爐排底部積灰,每班扒一次。
4、爐前灰斗積灰隨時放掉。
5、每周試驗安全閥一次。
6、每周校對壓力表一次。
7、每季校對或檢修安全閥一次,結果記入《鍋爐安全技術檔案》。
8、按規定認真填寫運行日記。





      


一、臨時停爐(即壓火)
1、減少通風量,降低負荷。
2、爐排由高速變為低速運行20分鐘。關閉煤槽閘門待煤離開閘板400-500毫米時,停止爐排。
3、打開省煤器旁通煙道擋板,或打開省煤器再循環旁通路。先停鼓風機后停引風機。
4、停爐時間,要監視汽溫、壓力、水位和省煤器水溫。熱水鍋爐循環水泵應繼續運行至出口水溫度降到50℃以下,不再升高時才可停止。不可在壓火后立即停泵,以防鍋爐發生汽化。
5、壓火時間過長,要注意緩火,以防煤斗燒壞。
二、緊急停爐(事故停爐)
1、關閉上煤閘板,機械爐排以最快速度將爐排上的燃料排盡。
2、停止鼓引風機,打開省煤器旁通煙道擋板,如系爐管爆破事故,引風機可不停止。
3、爐排紅火應迅速扒出或用濕煤壓熄火床。
4、保持鍋爐水位,如嚴重缺水時,不得上水,需馬上停止燃燒。哪種情況怎么停爐根據燃燒設備情況處理。
三、長期停爐
1、煤倉內存煤燒完。
2、減少風量,降低負荷。
3、煤離開閘板0.5米時,停止爐排轉動。
4、爐排上煤層燃盡后,停止鼓引風機。
5、關閉主汽閥門,保持最高水位。
6、關嚴爐墻所有人孔門,看火門。
7、24小時后開動爐排,放掉灰渣,清除風箱和灰斗內積灰。
8、待水溫降到70℃以下時方可放盡爐水。
9、做好停爐保養工作,冬季應做好防凍工作。















一般事故處理


一、滿水處理
1、在正常運行中,當鍋內水位升到看不見時,首先要進行水位的檢查,確認水位過高,即適當減少給水。為了防止省煤器沸騰,打開省煤器旁通煙道擋板,或開大省煤器再循環。
2、雖經上述處理,但水位仍不下降時,可適當打開下部排污門進行放水,待水位降至正常水位時,關閉排污閥。
3、經過檢查無問題時可繼續運行。
4、嚴重滿水,應采取緊急停爐。
二、缺水處理
1、在正常運行中,當鍋內水位下降到看不見時,應首先進行“叫水”。若鍋爐內有水,可繼續增大給水,并檢查各排污閥門是否嚴密,如發現問題立即報告班長。(對水位表通水孔低于最高火界的鍋爐,缺水后應立即緊急停爐)。
2、雖經叫水,水位計內仍看不見水位時,應立即停止給水,進行緊急停爐關閉主汽閥。
三、鍋爐受壓元件損壞處理
1、注意保持水位。
2、緊急停爐。
3、燃燒室內如有蒸汽,引風機不能停止運行。
四、省煤器的沸騰處理
1、減弱燃燒。
2、抬起省煤器安全閥進行排汽,打開省煤器旁通煙道,開大給水閥或增大再循環水量。
3、如沸騰嚴重不能維持鍋爐水位時,應關閉省器出口至鍋筒閥門,打開直通鍋筒上水閥門向鍋筒供水,待省煤器出口水溫降至規定標準后,恢復正常運行。
五、超壓處理
蒸汽鍋爐
1、減緩燃燒,增加給水。
2、抬起安全閥進行排汽。
3、上述處理后汽壓仍不下降時應緊急停爐。
4、事后查明超壓和安全閥未動作原因,報告有關人員予以排除。
熱水鍋爐
1、在輕微超溫時,可打開泄放閥進行排汽。
2、減弱燃燒,慢慢補水。
3、嚴重超溫超壓時,要緊急停爐,扒出爐火停止通風。
六、卡住爐排處理
1、立即停止爐排傳動機構。
2、倒車重新啟動。
3、倒車后仍不能啟動,需停爐檢查,排除故障。
七、停電處理
1、若夜間停電,應先點燃備用照明,注意監視鍋爐水位、汽壓、或水溫、水壓。查明停電原因。
2、適當調整送汽閥門,保持鍋爐汽壓。
3、拉下各部位電源,用汽動給水裝置上水維持鍋爐水位。
作者: 謝    時間: 2007-10-6 11:08
感謝樓主辛苦工作。
作者: zhga-15    時間: 2007-10-9 18:06
非常實用的資料啊,而且還不花錢!多謝多謝! 希望能看到更多更好的資料!
作者: zyz2007    時間: 2007-10-31 15:35
真的很實用啊,謝謝樓主分享,這么多文字,辛苦了:gongsi: :gongsi: :gongsi:
作者: len    時間: 2007-11-2 21:39
謝謝啦!我公司的鍋爐工不是很認真,工作不到位,我正想有個制度約束約束。很有幫助。
作者: 勁松    時間: 2007-11-14 13:33
鍋爐使用關系生產安全,嚴格管理是非常必要的。謝謝樓主的資料:huahua:
作者: ctbyaode    時間: 2007-11-16 22:04
樓住的資料實惠又實用
作者: 趙3536    時間: 2007-11-16 22:08
:liuhan: 對照樓主的鍋爐管理有差距啦!:xuehu: 記下了,謝謝啦:tiaotiao: :tiaotiao:
作者: 徒兒    時間: 2007-12-25 04:49
我們對這方面的知識太缺乏了,感謝樓主的奉獻,
作者: any_wyb    時間: 2008-1-9 12:30
這個資料發貼的人比較少,謝謝樓主提供關于鍋爐這么全面的資料!
作者: lhc0088    時間: 2008-2-26 20:20
鍋爐的具體問題不太熟悉,交司爐工學習了,感謝提供。
作者: wwjjww2008    時間: 2008-3-5 09:05
很全,很實用
作者: yutou3000    時間: 2008-4-26 16:01
非常感謝樓主,您辛苦啦!多多支持這樣的樓主!沒錢也可以看!
作者: 冰冰凌淞0205    時間: 2010-4-27 21:37
樓主辛苦了    太感謝了
不知道樓主,你們那邊的都是采用什么方法除垢的?
期待解答!
作者: 老江湖139    時間: 2010-4-27 22:03
這種方式,可以不花錢就得到想要的東西,鼓勵各位領導以后多發些這樣的帖子
作者: cyw137    時間: 2010-4-28 16:48
現在像樓主這種無私樂于分享的人越來越少了!!!
作者: zhaoxiaow    時間: 2010-4-29 10:41
謝謝啦
:tiaotiao:
作者: gqk2004    時間: 2010-5-1 20:07
非常好,謝謝樓主。。。
作者: yanbing    時間: 2010-5-2 09:56
感謝樓主,非常全面的安全操作資料。
作者: gqk2004    時間: 2010-5-2 09:58
謝謝了,收下了。。。
作者: qdwelly    時間: 2010-5-13 14:17
多謝樓主,很有必要。
作者: dwkxgj    時間: 2010-12-17 00:11
真的很謝謝了
作者: 方振眉    時間: 2010-12-21 16:14
好強大,今天才看到
作者: lf1980    時間: 2010-12-29 10:11
很好的帖子。
作者: fangningyun    時間: 2010-12-29 10:32
學習了,謝謝樓主
作者: lf1980    時間: 2011-1-4 11:31
好帖子。
作者: 姜富騰    時間: 2011-1-22 20:46
很全,實用,
作者: sujinduo    時間: 2011-1-31 16:43
很實用,謝謝樓主。
作者: Illiteracy    時間: 2011-6-16 14:30
感謝樓主無私分享。
作者: xpygjm    時間: 2011-6-26 13:00
正缺這方面的資料,非常實用,很感謝!
作者: zhushengtao    時間: 2012-7-15 02:14
感謝樓主的奉獻
作者: dftn888    時間: 2012-8-4 16:43
不錯的制度要有效地被執行才是管理需要的結果!




歡迎光臨 畜牧人 (http://livemosquitofree.com/) Powered by Discuz! X3.5