查看: 1816|回復: 5
打印 上一主題 下一主題

鍋爐額定壓力與使用壓力

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2013-5-9 09:45:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們的燃油鍋爐是進口的,設計額定壓力為10公斤壓力,安全閥等是配套的。廠家推薦使用壓力為7.0公斤,領導要求使用時必須達到8.5公斤壓力。
對于鍋爐,我不是太了解,想請教一下這方面的專家和高手,象這種情況,使用壓力應該是多少比較合適?
中國畜牧人網站微信公眾號
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
沙發
 樓主| 發表于 2013-5-11 10:31:44 | 只看該作者
對于象鍋爐這樣的壓力容器,我一般都是按照廠家要求去做,不會自己胡亂提高使用壓力、否則嚴重影響鍋爐壽命
板凳
發表于 2013-5-11 13:26:55 | 只看該作者
"設計額定壓力為10公斤壓力,安全閥等是配套的。廠家推薦使用壓力為7.0公斤,領導要求使用時必須達到8.5公斤壓力。"廠家有問題,額定壓力,就是可以長期安全使用的壓力,
地毯
 樓主| 發表于 2013-5-12 08:24:30 | 只看該作者
DLG 發表于 2013-5-11 13:26
"設計額定壓力為10公斤壓力,安全閥等是配套的。廠家推薦使用壓力為7.0公斤,領導要求使用時必須達到8.5公斤 ...

壓力容器好象不是這樣的。
壓力容器都有一個安全保障系數在內
5
發表于 2013-5-15 09:49:16 | 只看該作者
按廠家設計要求做,再說有7公斤夠用了呀
6
 樓主| 發表于 2013-5-15 09:53:35 | 只看該作者
本帖最后由 老江湖139 于 2013-5-15 10:00 編輯

所有壓力容器都有一個運行范圍,在設計額定壓力的時候,設計值是比較高的。
真正使用時,是在一個安全保障系數下運行的,如果超壓運行,降低了安全保障,安全危險性大大提高。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規則

發布主題 快速回復 返回列表 聯系我們

關于社區|廣告合作|聯系我們|幫助中心|小黑屋|手機版| 京公網安備 11010802025824號

北京宏牧偉業網絡科技有限公司 版權所有(京ICP備11016518號-1

Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2025-4-8 20:30, 技術支持:溫州諸葛云網絡科技有限公司